Olá Howard Crothers<\/A>\u200c, Paul LeBlanc<\/A>\u200c, Hussein Nasser<\/A>\u200c, gsarehdeveloper<\/A><\/P><\/P>Estou seguindo os passos em Create a water utility network2DGet Started | ArcGIS for Water<\/A> e criei com sucesso um novo EGDB e Usuário, bem como preparei uma UN. No entanto, ao tentar aplicar o pacote de ativos mais recente, estou recebendo o erro abaixo:<\/P><\/P>Hora de Início: Terça-feira, 17 de abril de 2018 13:25:35Executando script AssetPackageToUtilityNetwork...ArcGIS Pro 2.1.2.10257untools 2.1.0.1 Item Campo OID Valor Mensagem Nível0 AssetType_StructureJunction_Crossing Nenhum Nenhum 2|Rail Domain não corresponde a '2|Road' erro1 AssetType_StructureJunction_Crossing Nenhum Nenhum 3|Road Domain não corresponde a '3|Rail' erro2 AssetType_StructureJunction_Pump Station Nenhum Nenhum 41|Pump Station Domain não corresponde a '1|Pump Station' erro3 AssetType_WaterAssembly_Backflow Nenhum Nenhum 1|Double Check Detector Domain não corresponde a '1|Backflow' erro4 AssetType_WaterAssembly_Blow Off Nenhum Nenhum 41|Automatic Domain não corresponde a '1|Automatic' erro5 AssetType_WaterAssembly_Blow Off Nenhum Nenhum 42|Manual Domain não corresponde a '2|Manual' erro6 AssetType_WaterDevice_Fire Hydrant Nenhum Nenhum 321|Dry Barrel Domain não corresponde a '2|Dry Barrel' erro7 AssetType_WaterDevice_Fire Hydrant Nenhum Nenhum 322|Wet Barrel Domain não corresponde a '1|Wet Barrel' erro8 AssetType_WaterDevice_Flow Valve Nenhum Nenhum 1|Air Gap Domain não corresponde a '1|Altitude' erro9 AssetType_WaterDevice_Flow Valve Nenhum Nenhum 2|Altitude Domain não corresponde a '1|Altitude' erro10 AssetType_WaterDevice_Flow Valve Nenhum Nenhum 3|Check Domain não corresponde a '4|Check' erro11 AssetType_WaterDevice_Flushing and Blow Off Nenhum Nenhum 361|Automatic Flushing Domain não corresponde a '3|Automatic Flushing' erro12 AssetType_WaterDevice_Flushing and Blow Off Nenhum Nenhum 363|Hydrant Domain não corresponde a '2|Hydrant' erro13 AssetType_WaterDevice_Flushing and Blow Off Nenhum Nenhum 364|Post Hydrant Domain não corresponde a '1|Post Hydrant' erro14 AssetType_WaterDevice_Meter Nenhum Nenhum 41|Bulk Domain não corresponde a '7|Bulk' erro15 AssetType_WaterDevice_Meter Nenhum Nenhum 45|Industrial Domain não corresponde a '3|Industrial' erro16 AssetType_WaterDevice_Meter Nenhum Nenhum 48|Residential Domain não corresponde a '1|Residential' erro17 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve Nenhum Nenhum 202|Air Release Domain não corresponde a '3|Air Release' erro18 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve Nenhum Nenhum 203|Combination Air Domain não corresponde a '1|Combination Air' erro19 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve Nenhum Nenhum 204|Pressure Limiting Domain não corresponde a '6|Pressure Limiting' erro20 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve Nenhum Nenhum 205|Pressure Reducing Domain não corresponde a '4|Pressure Reducing' erro21 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve Nenhum Nenhum 207|Pressure Sustaining Domain não corresponde a '5|Pressure Sustaining' erro22 AssetType_WaterDevice_Pump Nenhum Nenhum 281|Booster Domain não corresponde a '1|Booster' erro23 AssetType_WaterDevice_Pump Nenhum Nenhum 282|Chemical Domain não corresponde a '13|Chemical' erro24 AssetType_WaterDevice_Station Nenhum Nenhum 241|Sample Station Domain não corresponde a '1|Sample Station' erro25 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 42|Coupling Domain não corresponde a '1|Coupling' erro26 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 43|Cross Domain não corresponde a '19|Cross' erro27 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 44|Elbow Domain não corresponde a '2|Elbow' erro28 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 45|End Cap Domain não corresponde a '3|End Cap' erro29 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 46|Expansion Joint Domain não corresponde a '4|Expansion Joint' erro30 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 47|Flange Domain não corresponde a '5|Flange' erro31 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 48|Plug Domain não corresponde a '18|Plug' erro32 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 49|Reducer Domain não corresponde a '6|Reducer' erro33 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 50|Reducing Cross Domain não corresponde a '16|Reducing Cross' erro34 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 51|Reducing Tee Domain não corresponde a '17|Reducing Tee' erro35 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 53|Screw Domain não corresponde a '10|Screw' erro36 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 54|Sleeve Domain não corresponde a '15|Sleeve' erro37 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 55|Tap Domain não corresponde a '14|Tap' erro38 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 57|Tee Domain não corresponde a '7|Tee' erro39 AssetType_WaterJunction_Fitting NenhumNenhuma58 | TransitionDomainnãocorrespondea’8 | Transition’erro < BR / >40Asset Type _Water Junction _FittingNenhumaNenhuma59 | WeldDomainnãocorrespondea’9 | Weld’erro < BR / >41Asset Type _Water Junction _Service ConnectionNenhumaNenhuma81 | CommercialDomainnãocorrespondea’2 | Commercial’erro < BR / >42Asset Type _Water Junction _Service ConnectionNenhumaNenhuma82 | FireDomainnãocorrespondea’4 | Fire’erro < BR / >43Asset Type _Water Junction _Service ConnectionNenhumaNenhuma83 | IndustrialDomainnãocorrespondea’3 | Industrial’erro < BR / >44Asset Type _Water Junction _Service ConnectionNenhumaNenhuma85 | ResidentialDomainnãocorrespondea’1 | Residential’erro < BR / > Falha na execução (AssetPackageToUtilityNetwork). < BR / >Falhou em Terça-feira, 17 de abril de 2018 às13:25:48 (Tempo Decorrido:12.93 segundos)<\/P><\/BODY><\/HTML>
<\/P>
Estou seguindo os passos em
Hora de Início: Terça-feira, 17 de abril de 2018 13:25:35Executando script AssetPackageToUtilityNetwork...ArcGIS Pro 2.1.2.10257untools 2.1.0.1 Item Campo OID Valor Mensagem Nível0 AssetType_StructureJunction_Crossing Nenhum Nenhum 2|Rail Domain não corresponde a '2|Road' erro1 AssetType_StructureJunction_Crossing Nenhum Nenhum 3|Road Domain não corresponde a '3|Rail' erro2 AssetType_StructureJunction_Pump Station Nenhum Nenhum 41|Pump Station Domain não corresponde a '1|Pump Station' erro3 AssetType_WaterAssembly_Backflow Nenhum Nenhum 1|Double Check Detector Domain não corresponde a '1|Backflow' erro4 AssetType_WaterAssembly_Blow Off Nenhum Nenhum 41|Automatic Domain não corresponde a '1|Automatic' erro5 AssetType_WaterAssembly_Blow Off Nenhum Nenhum 42|Manual Domain não corresponde a '2|Manual' erro6 AssetType_WaterDevice_Fire Hydrant Nenhum Nenhum 321|Dry Barrel Domain não corresponde a '2|Dry Barrel' erro7 AssetType_WaterDevice_Fire Hydrant Nenhum Nenhum 322|Wet Barrel Domain não corresponde a '1|Wet Barrel' erro8 AssetType_WaterDevice_Flow Valve Nenhum Nenhum 1|Air Gap Domain não corresponde a '1|Altitude' erro9 AssetType_WaterDevice_Flow Valve Nenhum Nenhum 2|Altitude Domain não corresponde a '1|Altitude' erro10 AssetType_WaterDevice_Flow Valve Nenhum Nenhum 3|Check Domain não corresponde a '4|Check' erro11 AssetType_WaterDevice_Flushing and Blow Off Nenhum Nenhum 361|Automatic Flushing Domain não corresponde a '3|Automatic Flushing' erro12 AssetType_WaterDevice_Flushing and Blow Off Nenhum Nenhum 363|Hydrant Domain não corresponde a '2|Hydrant' erro13 AssetType_WaterDevice_Flushing and Blow Off Nenhum Nenhum 364|Post Hydrant Domain não corresponde a '1|Post Hydrant' erro14 AssetType_WaterDevice_Meter Nenhum Nenhum 41|Bulk Domain não corresponde a '7|Bulk' erro15 AssetType_WaterDevice_Meter Nenhum Nenhum 45|Industrial Domain não corresponde a '3|Industrial' erro16 AssetType_WaterDevice_Meter Nenhum Nenhum 48|Residential Domain não corresponde a '1|Residential' erro17 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve Nenhum Nenhum 202|Air Release Domain não corresponde a '3|Air Release' erro18 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve Nenhum Nenhum 203|Combination Air Domain não corresponde a '1|Combination Air' erro19 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve Nenhum Nenhum 204|Pressure Limiting Domain não corresponde a '6|Pressure Limiting' erro20 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve Nenhum Nenhum 205|Pressure Reducing Domain não corresponde a '4|Pressure Reducing' erro21 AssetType_WaterDevice_Pressure Valve Nenhum Nenhum 207|Pressure Sustaining Domain não corresponde a '5|Pressure Sustaining' erro22 AssetType_WaterDevice_Pump Nenhum Nenhum 281|Booster Domain não corresponde a '1|Booster' erro23 AssetType_WaterDevice_Pump Nenhum Nenhum 282|Chemical Domain não corresponde a '13|Chemical' erro24 AssetType_WaterDevice_Station Nenhum Nenhum 241|Sample Station Domain não corresponde a '1|Sample Station' erro25 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 42|Coupling Domain não corresponde a '1|Coupling' erro26 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 43|Cross Domain não corresponde a '19|Cross' erro27 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 44|Elbow Domain não corresponde a '2|Elbow' erro28 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 45|End Cap Domain não corresponde a '3|End Cap' erro29 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 46|Expansion Joint Domain não corresponde a '4|Expansion Joint' erro30 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 47|Flange Domain não corresponde a '5|Flange' erro31 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 48|Plug Domain não corresponde a '18|Plug' erro32 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 49|Reducer Domain não corresponde a '6|Reducer' erro33 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 50|Reducing Cross Domain não corresponde a '16|Reducing Cross' erro34 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 51|Reducing Tee Domain não corresponde a '17|Reducing Tee' erro35 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 53|Screw Domain não corresponde a '10|Screw' erro36 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 54|Sleeve Domain não corresponde a '15|Sleeve' erro37 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 55|Tap Domain não corresponde a '14|Tap' erro38 AssetType_WaterJunction_Fitting Nenhum Nenhum 57|Tee Domain não corresponde a '7|Tee' erro39 AssetType_WaterJunction_Fitting NenhumNenhuma58 | TransitionDomainnãocorrespondea’8 | Transition’erro < BR / >40Asset Type _Water Junction _FittingNenhumaNenhuma59 | WeldDomainnãocorrespondea’9 | Weld’erro < BR / >41Asset Type _Water Junction _Service ConnectionNenhumaNenhuma81 | CommercialDomainnãocorrespondea’2 | Commercial’erro < BR / >42Asset Type _Water Junction _Service ConnectionNenhumaNenhuma82 | FireDomainnãocorrespondea’4 | Fire’erro < BR / >43Asset Type _Water Junction _Service ConnectionNenhumaNenhuma83 | IndustrialDomainnãocorrespondea’3 | Industrial’erro < BR / >44Asset Type _Water Junction _Service ConnectionNenhumaNenhuma85 | ResidentialDomainnãocorrespondea’1 | Residential’erro < BR / > Falha na execução (AssetPackageToUtilityNetwork). < BR / >Falhou em Terça-feira, 17 de abril de 2018 às13:25:48 (Tempo Decorrido:12.93 segundos)<\/P><\/BODY><\/HTML>
Need to remove the attribute domains. They are conflicting with the new ones.
Andrew, can you share your asset package? Did you apply a beta asset package prior to this one? It appears you have conflicts in AG/AT.
Hi Michael Miller
It's the AP from the Solution that I'm attempting to apply by following the instructions here. As mentioned this is a new user with a fresh new UN. I did have a previous UN, under another user in this same GDB. I deleted both that user and their data, and intend to set this all up fresh using the latest AP. Is something lingering somewhere I need to clear out?
Thanks