Por Tom DeWitte e Tom Coolidge
Você já passou um dia em campo com um técnico sênior de proteção catódica (CP)? É uma experiência reveladora ouvir e ver de perto as dificuldades e desafios que eles enfrentam para manter o sistema de CP de um sistema de tubulação. Se você ainda não fez isso e está envolvido de alguma forma na gestão de dados de CP, recomendamos fortemente.
Passar tempo em campo com um técnico de CP vai expô-lo a inúmeras leituras de pontos de teste, inspeções de retificadores e outras atividades de manutenção. E se tiver sorte, verá o que acontece quando um ponto de teste reporta uma leitura inaceitavelmente baixa. Quando isso acontece, todo o circuito de CP é considerado "fora do ar". Isso inicia um processo de solução de problemas que pode literalmente levar meses para ser resolvido. Sim, isso não é um erro de digitação, pode levar mais de um mês para um técnico sênior localizar e resolver a causa raiz de uma leitura baixa em um ponto de teste. Parte da razão para essa longa duração é o acesso à informação e às ferramentas para entender o circuito. Um sistema moderno GIS utility pode ser um provedor chave dessas informações e ferramentas. Aqui estão alguns exemplos.
Qual é a extensão do circuito CP fora do ar?
Uma pergunta comum que um técnico de campo CP fará ao tentar entender o circuito que está inspecionando é "qual é a extensão deste circuito". É aqui que o Esri Utility and Pipeline Data Model (UPDM) e sua configuração específica para tubulações podem ajudar. O UPDM fornece uma configuração das propriedades e capacidades do ArcGIS e sua utility network para ajudar a responder essa pergunta.
Dentro do UPDM há uma configuração para gerenciar ativos de CP. Isso inclui uma configuração de sub-rede que, quando utilizada, gera e mantém uma representação gráfica de cada circuito CP único. Essa camada sub-rede é uma featureclass padrão do Geodatabase que pode ser exibida em aplicações web e móveis. Isso significa que técnicos em campo podem visualizar essa informação no campo em seus celulares, tablets e laptops.

Onde estão meus pontos de teste?
Quando um técnico de campo CP recebe uma leitura de ponto de teste inferior a -0,85 Volts, o circuito é considerado "fora do ar". O próximo passo para o técnico é encontrar e testar os outros pontos de teste no circuito para verificar se a leitura deficiente é uma anomalia.
Os circuitos CP nem sempre são simplesmente os ativos metálicos conectados da tubulação correndo por uma rua em linha reta. Às vezes são subsistemas ramificados cujos ramos se estendem em muitas direções. Isso pode dificultar localizar os outros pontos de teste associados a um circuito CP específico.
Encontrar esses outros pontos de teste é uma simples rastreabilidade do controlador da sub-rede com as ferramentas de rastreamento da utility network do ArcGIS.

Com os pontos de teste do circuito agora identificados, o técnico pode facilmente localizar e testar os outros pontos.
Como é reconfigurar o circuito?
Ao tentar localizar a causa raiz da leitura baixa do circuito CP, o técnico pode decidir instalar um isolador para dividir o circuito. Aqui está outro exemplo onde as ferramentas padrão de rastreamento fornecidas com a utility network do ArcGIS podem ajudar.

Adicionar um isolador é uma simples atualização de atributo com a configuração UPDM para CP. Tudo que o editor precisa fazer é atualizar o atributo "Bonded/Insulated" do equipamento ou dispositivo de "Bonded" para "Insulated". A regra embutida do atributo atualizará automaticamente o atributo "Cathodic Protection Traceability" para "Not Traceable". A Cathodic Protection Traceability está configurada como um atributo da utility network como parte do UPDM. Isso permite que o atributo seja usado como valor restritivo pela ferramenta padrão ArcGIS utility network trace.

Executar novamente o mesmo rastreamento conectado CP mostra a nova configuração da proteção catódica.

Com este novo resultado do rastreamento, um técnico em campo CP pode ver os resultados da extensão do circuito CP com o isolador recém-instalado.
Análises para CP
Estes exemplos de análises e visualização dos processos analíticos podem fornecer aos técnicos em campo CP as informações e ferramentas necessárias. Ter essas informações e ferramentas pode ajudar os departamentos de CP a melhorar esse processo demorado e caro.
Se você apoia ou auxilia na gestão de CP na sua organização, tire suas botas com biqueira de aço do fundo do armário e passe um dia em campo. O entendimento e apreciação do que esses profissionais fazem e suas dificuldades por informações e ferramentas será impactante.
Informações Adicionais
Se você perdeu nossos artigos anteriores no blog sobre Gerenciamento da Proteção Catódica com UPDM, aqui estão os links para esses artigos. No início de 2020 escrevemos uma série sobre como aproveitar as capacidades do ArcGIS para atender às necessidades de gerenciamento dos dados da proteção catódica para sistemas de tubulação. Esses três artigos explicaram como organizar e manter informações sobre o sistema de proteção catódica de um sistema de tubulação.
Parte 1: Gerenciando Proteção Catódica com UPDM 2019: O Básico
Parte 2: Gerenciando Proteção Catódica com UPDM 2019: Os Componentes
Parte 3: Gerenciando Proteção Catódica com UPDM: O Sistema
POR FAVOR NOTE: As postagens neste site são nossas próprias e não representam necessariamente a posição, estratégias ou opiniões da Esri.