トム・デウィッテとトム・クーリッジ著
シニアの陰極防食(CP)フィールド技術者と一日現場で過ごしたことはありますか?パイプシステムのCPシステムを維持する際に彼らが直面する苦労や困難を直接聞き、見ることは非常に目を見張る経験です。もしまだ経験がなく、CPデータの管理に関わっているなら、ぜひお勧めします。
CP技術者と現場で時間を過ごすことで、多数のテストポイントの読み取り、整流器の検査、その他のメンテナンス活動に触れることができます。そして運が良ければ、テストポイントが許容できないほど低い読み取り値を報告した場合に何が起こるかを見ることができます。この場合、回路全体が「ダウン」と見なされます。これにより、問題解決のプロセスが始まり、実際に解決までに数ヶ月かかることもあります。はい、誤植ではありません。シニア技術者が低いテストポイントの読み取り値の根本原因を特定し解決するには1ヶ月以上かかることがあります。この長期間の一因は、回路を理解するための情報やツールへのアクセスにあります。最新のGISユーティリティシステムは、この情報とツールの重要な提供者となり得ます。以下にいくつかの例を示します。
ダウンしているCP回路の範囲はどこまで?
CPフィールド技術者が検査している回路を理解しようとするときによく尋ねる質問は「この回路の範囲はどこまでか?」です。ここでEsri Utility and Pipeline Data Model(UPDM)とそのパイプ専用構成が役立ちます。UPDMはArcGISとそのユーティリティネットワークのプロパティと機能の構成を提供し、この質問に対応します。
UPDMにはCP資産管理用の構成があります。これにはサブネットワーク構成が含まれ、利用すると各ユニークなCP回路のグラフィカルな表現を生成・維持します。このサブネットワークレイヤーは標準的なジオデータベースのフィーチャクラスであり、ウェブやモバイルアプリケーションで表示可能です。つまり、フィールド技術者はモバイルフォン、タブレット、ラップトップで現場でこの情報を見ることができます。

テストポイントはどこ?
CPフィールド技術者が-0.85ボルト未満のテストポイント読み取り値を受け取ると、その回路は「ダウン」と見なされます。次にCP技術者は、その不足している読み取り値が異常値かどうか確認するために回路上の他のテストポイントを探してテストします。
CP回路は必ずしも単純に接続された金属製パイプ資産が一直線に通っているわけではありません。時には多方向に伸びる蜘蛛の巣状の枝分かれしたサブシステムであることもあります。これにより特定のCP回路に関連する他のテストポイントを見つけることが難しくなる場合があります。
これら他のテストポイントを見つけるにはArcGISユーティリティネットワークトレーシングツールによる単純なサブネットワークコントローラートレースです。

これで回路上のテストポイントが特定され、技術者は簡単に他のテストポイントを見つけてテストできます。
回路再構成とはどんなもの?
CP回路の低い読み取り値の根本原因を探す際、フィールド技術者は回路を分割するため絶縁体を設置することがあります。ここでもArcGISユーティリティネットワーク標準トレーシングツールが役立ちます。

絶縁体追加はUPDM構成による単純な属性更新です。編集者は継手またはデバイスの「Bonded/Insulated」属性を「Bonded」から「Insulated」に更新するだけです。埋め込み属性ルールが自動的に「Cathodic Protection Traceability」属性を「Not Traceable」に更新します。「Cathodic Protection Traceability」はUPDMの一部としてユーティリティネットワークネットワーク属性として構成されています。これにより標準ArcGISユーティリティネットワークトレースツールで制約値として使用可能です。

同じCP接続トレースを再実行すると、新しい陰極防食構成が表示されます。

この新しいトレース結果で、CPフィールド技術者は新たに設置された絶縁体によるCP回路範囲の結果を見ることができます。
CP向け分析
これら分析および分析プロセス可視化例は、CPフィールド技術者に必要な情報とツールを提供できます。この情報とツールを持つことで、CP部門はこの時間とコストがかかるプロセスを改善できます。
組織内でCP管理を支援またはサポートしている方は、防護靴をクローゼットから出して現場で一日過ごしてください。これら専門家の日々行う業務や情報・ツール獲得への苦労への理解と感謝が深まります。
追加情報
以前の記事「Managing Cathodic Protection with UPDM」を見逃した方へ、その記事へのリンクはこちらです。2020年初頭にArcGIS機能を活用しパイプシステム向け陰極防食データ管理ニーズに対応するシリーズ記事を書きました。その3つの記事ではパイプシステム陰極防食情報整理・維持方法について説明しています。
パート1:UPDM 2019による陰極防食管理:基本
パート2:UPDM 2019による陰極防食管理:コンポーネント
パート3:UPDMによる陰極防食管理:システム
注意:このサイト上の記事内容は当社独自のものであり、必ずしもEsri社の立場、戦略または意見を代表するものではありません。