El Redes Eléctricas - Configuración Básica artículo se centró en algunas de las tareas estándar de configuración que un cliente eléctrico podría realizar en su red. En este artículo, profundizaremos para analizar algunas de las configuraciones más avanzadas que un cliente puede elegir implementar en su red de servicios eléctricos.
Estas son configuraciones necesarias para abordar los requisitos comerciales para algunos clientes que requieren un poco más de trabajo para configurar o imponen nuevas restricciones de calidad de datos. Los clientes más pequeños pueden encontrar que pueden cumplir adecuadamente con sus requisitos sin aplicar algunas o todas estas configuraciones, pero muchos clientes más grandes pueden depender de estas configuraciones para apoyar flujos de trabajo clave de gestión o análisis de activos.
Adjuntar Equipos
Muchos clientes gestionan una relación entre equipos y estructuras en su GIS. Esto se utiliza para apoyar el uso conjunto, el análisis estructural y una amplia gama de flujos de trabajo asociados con la gestión de activos. Aunque estas relaciones pueden seguir manteniéndose como clases de relación en la utility network, algunos clientes eligen representarlas como asociaciones de attachment.
Usar asociaciones para modelar las relaciones entre equipos y estructuras tiene la ventaja de facilitar el seguimiento y análisis de las relaciones entre las redes eléctricas y estructurales porque permite que los trazados devuelvan estructuras en su análisis o incluso las incluyan en extractos a otros sistemas. Veamos cómo agregar una asociación de attachment estructural entre postes y transformadores.
Para agregar una asociación entre dos entidades debe existir una regla que permita que se asocien, pero antes de que se pueda agregar una regla, debe identificar qué tipo de asociaciones desea permitir para usar con cada estructura. Hay dos roles de asociación que se pueden asignar a una estructura:
- Estructura – Una estructura es una entidad como un poste que tiene equipo adjunto a ella.
- Contenedor – Un contenedor es una entidad como un gabinete o bóveda que contiene equipo.
El primer paso es establecer el rol de asociación para los postes para permitir que las entidades se adjunten a ellos. Esto se hace usando la herramienta Set Association Role para asignar el rol de estructura.
Una vez que los diferentes tipos de activos para postes han sido configurados como estructuras, puede agregar reglas que permitan diferentes tipos de equipos adjuntarse a ellos.
Una vez que haya agregado esta regla, puede usar el panel Modify Associations para agregar un attachment estructural entre un poste y un transformador.
Una vez creado este attachment, el poste puede incluirse en cualquier resultado de trazado que también incluya el transformador cuando el trazado esté configurado para “Include Structures”.
Si tiene relaciones existentes entre postes/equipo que desea migrar, puede usar la herramienta Import Associations para importar un archivo CSV que contenga la información identificativa para todas sus asociaciones de attachment.
Adjuntar Conductores
Otra relación gestionada por algunas utilities es la relación entre conductores y las estructuras que los soportan. Aunque esta relación puede modelarse usando clases de relación o asociaciones, requiere algunos pasos adicionales. Esto se debe a las restricciones de entidad de la utility network que no permiten que una línea esté directamente adjunta a una estructura.
Los conductores solo pueden adjuntarse a estructuras a través de los dispositivos y uniones a los que están conectados. Esto significa que no tiene que preocuparse por mantener asociaciones entre conductores y estructuras cuando ya hay un equipo adjunto a la estructura. Para las estructuras restantes que tienen conductores adjuntos sin ningún equipo necesitamos crear una entidad unión, típicamente llamada attachment, seguida por una regla que permita que esa unión attachment se adjunte a la estructura.
Contención
El proceso para crear asociaciones de contención es casi idéntico al de asociaciones de attachment. Primero, establezca el rol de asociación de la estructura como contenedor. Opcionalmente puede establecer una escala de vista, así cuando vea el contenido de un contenedor el mapa hará zoom al alcance o a una escala particular del feature.
Luego, en lugar de agregar una regla de attachment agregaría una regla de contención.
Una vez agregada la regla, puede entonces agregar entidades como contenido a las entidades estructura del contenedor.
Propagación de Fase
Los clientes que usan sus datos eléctricos para análisis ingenieriles o gestión de interrupciones saben la importancia de mantener datos precisos sobre fases en su GIS. Es importante que el GIS pueda usar la fase para determinar qué entidades están energizadas para que cuando la información sobre fases sea capturada incorrectamente por personal administrativo o de campo pueda validarse y corregirse inmediatamente. Si se permite que exista información errónea sobre fases en el GIS, impedirá que ingenieros y operadores puedan realizar el trabajo necesario para asegurar que la utility pueda proveer servicio a los clientes con seguridad y confiabilidad. El tema de propagación de fase, junto con instrucciones sobre cómo configurarla, está descrito en este artículo: Explorando Propagación y Sustitución de Atributos en Gestión Subredes
Puede configurar su utility network para usar fases para energizar entidades configurando su atributo eléctrico phasing network como un campo propagado en su red. Antes de configurar la propagación de fase, debe asegurarse que sus datos no tengan errores topológicos y estar seguro que todas las entidades en su red están correctamente energizadas.
¿Por qué? Porque habilitar la propagación de fase causará que entidades se desenergicen si la información sobre fases es incorrecta, y es más fácil resolver estos problemas si no está también preocupado por las fases. También verá que al tener las subredes originales calculadas sin fases facilita identificar entidades desenergizadas causadas por fases.
Si leyó el artículo sobre propagación y fases, notará que lo primero será agregar un campo a sus dispositivos, uniones y líneas para almacenar el valor propagado del atributo phasing. Este campo debe tener el mismo dominio y tipo de dato que su atributo normal phasing.
Debido a que sus clases entidad tienen subtipos también debe asignar ese dominio a cada subtipo en esas tablas; esto asegurará que cada subtipo pueda mostrar correctamente el valor codificado para las fases energizadas.
Una vez agregado el campo con el dominio correcto, debe actualizar la definición subred para propagar el valor phasing al campo recién agregado. Primero deberá deshabilitar su topología red para hacer un cambio administrativo en su utility network. Este parámetro no es visible en la herramienta Set Subnetwork Definition, por lo tanto deberá usar Python o Model Builder para llenar ese parámetro con el valor apropiado.
Una vez actualizada la definición subred habilite nuevamente su topología red y repita el proceso para actualizar todas sus subredes y realizar aseguramiento calidad.
Habilite la topología red y actualice subredes para llenar el campo fases energizadas.
Si todas sus entidades estaban energizadas antes configurar propagación, puede estar seguro que cualquier entidad ahora desenergizada se debe a un problema con sus datos phasing. De hecho, cuando actualice sus subredes probablemente encontrará muchas entidades desenergizadas! ¿Por qué sucede esto?
En el artículo sobre phasing y propagación mencionado al inicio vio cómo colocar un dispositivo monofásico en una línea trifásica restringiría la fase del línea trifásica a monofásica. Aunque esto tiene sentido para dispositivos como interruptores y fusibles instalados en línea con el conductor, hay otros dispositivos como transformadores donde esto no tiene sentido. Si dibuja sus transformadores monofásicos en línea con conductores bifásicos o trifásicos, como hacen muchos clientes eléctricos, esto resultará en muchas entidades desenergizadas. Le mostraremos cómo configurar transformadores para comportarse correctamente en utility network en la siguiente sección.
También puede encontrar consejos sobre cómo solucionar otros problemas relacionados con trazados y fases en el artículo Electric Quality Assurance.
Terminales
Como discutimos arriba, cuando utility network propaga fase, los transformadores restringen las fases como si la conectividad pasara a través del transformador. Esto es porque el transformador está dibujado en línea con el conductor media tensión al cual está conectado. Aunque podría elegir redibujar todos sus transformadores desplazados respecto a la línea, un enfoque más simple es configurar los transformadores con terminales en su lado alto y lado bajo para permitirles conectarse al conductor media tensión sin restringir las fases del lado alto. La única desventaja es que tendrá que dividir cualquier conductor donde haya un transformador dibujado a mitad del tramo.
Para comenzar a configurar los nuevos terminales primero debemos deshabilitar la topología red para hacer un cambio administrativo.
Luego creamos una nueva configuración terminal en utility network usando la herramienta Add Terminal Configuration.
Una vez creada esta configuración terminal, el siguiente paso es asignarla a todos los diferentes tipos activos transformadores donde no queremos restringir fases usando la herramienta Set Terminal Configuration. Los transformadores distribución se beneficiarán con esta configuración terminal pero asignarla a transformadores escalonadores o potencia es algo a considerar cuidadosamente.
La buena noticia es que ahora cada uno estos tipos activos tiene terminal lado alto y lado bajo al cual se puede conectar. El siguiente paso es configurar reglas conectividad determinando qué tipos líneas están conectadas a cada terminal. Discutiremos esto en la siguiente sección.
Reglas Unión-Borde
Las reglas en la utility network determinan qué tipos de features están permitidos para conectarse a otros tipos de features. Las reglas junction-edge son las reglas que determinan qué tipos de point features pueden conectarse a qué tipos de lines. Cuando un point feature tiene terminals, la regla debe especificar qué terminals en ese feature están permitidos para conectarse a cada tipo de line. Esto es importante en el caso de features como transformers porque solo ciertos tipos de lines están permitidos para conectarse a cada terminal. Un ejemplo paso a paso que demuestra cómo configurar reglas de conectividad para transformers con terminals a continuación.
Primero, antes de hacer cambios administrativos en la utility network necesitas asegurarte de que la network topology esté deshabilitada. Puedes hacer esto revisando las propiedades de la network para tu network, o ejecutando la herramienta Disable Network Topology.
Una vez que la network topology esté deshabilitada, abre la herramienta geoprocessing Add Rule. En la sección anterior agregaste high-side y low-side terminals a los transformers. En esta sección debes definir a qué tipos de lines se les permite conectarse. Si no configuras reglas para estos terminals, obtendrás errores de conectividad para todos tus transformers. Afortunadamente, las reglas requeridas son sencillas.
Primero, configuras reglas que permiten que el high-side terminal de un distribution transformer se conecte a cualquier medium voltage line.
Luego, agrega reglas para permitir que el low-side terminal de cada distribution transformer se conecte a low-voltage lines.
En el caso de step o power transformers que pueden tener medium-voltage lines en cualquiera de los lados, tienes varias opciones. Si agregas reglas que permiten que el mismo tipo de line se conecte a diferentes terminals en el dispositivo, entonces necesitaremos usar el panel Modify Terminal Connections para asignar manualmente las conexiones terminales para cada line conectada a un step o power transformer. Tu otra opción sería no asignar la configuración del terminal del transformer a esos tipos de assets y aceptar que restringirán el phasing y permitirán que la energía fluya bidireccionalmente.
De cualquier manera, una vez que hayas terminado de agregar reglas para todos tus diferentes tipos de assets, estás listo para reactivar la network topology.Deberías considerar usar la herramienta Delete Rules para eliminar las reglas originales Junction-Edge para cualquier transformer al que hayas agregado una configuración terminal, ya que estas reglas ya no son aplicables. Si has configurado todo correctamente no deberías tener errores de conectividad inválidos en tus distribution transformers. Sin embargo, si tenías algún transformer dibujado midspan en líneas eléctricas, recibirás errores de topología para esas lines/devices.
Corregir estos errores es tan simple como usar Select By Location y la herramienta Splits para seleccionar y luego dividir las líneas eléctricas que tienen transformers midspan.
Primero, abre la herramienta Split y configúrala para dividir By Feature y asegúrate de estar en la pestaña Input Features.
Usa la herramienta Select By Location para seleccionar todos los transformers que están midspan respecto a líneas eléctricas usando el operador Within Clementini. Esto selecciona todos los transformers que intersectan con el interior de una línea eléctrica, pero no sus puntos finales.
Esto llenará los input features en la herramienta Split. Luego cambia a la pestaña Target Features en la herramienta Split.
Luego, seleccionarás todas las líneas eléctricas que Contain Clementini un transformer.El operador Contains Clementini te permite seleccionar conductores que tienen un transformer dibujado midspan.
Con los parámetros Input Features y Selecting Features llenos haz clic en Split. Una vez habilites tu network topology la mayoría, si no todos los errores Midspan Connectivity deberían resolverse. Si tienes errores restantes de topología, consulta el artículo Electric topology errors para consejos sobre cómo resolverlos.
Puede que notes que cada vez que deshabilitas y habilitas tu network topology todas tus subnetworks se vuelven sucias. Este es el comportamiento esperado. Cada vez que modificas el esquema de tu utility network todas tus subnetworks necesitan actualizarse para asegurarse de que siguen siendo válidas y evaluar la red usando la configuración más reciente.
Conclusión
Ahora que has terminado este artículo sabes cómo configurar asociaciones para gestionar containers y contenido en tu utility network. También deberías estar familiarizado con cómo configurar phase propagation, para que tu phasing eléctrico sea validado cada vez que ejecutes update subnetwork. Lee el artículo explore propagation and attribute substitution in subnetwork management si quieres aprender aún más sobre este tema. Finalmente, aprendiste sobre los beneficios de los terminals y los pasos requeridos para configurar terminals y ajustar tus reglas de conectividad para tener en cuenta estas conexiones más granulares.
Si quieres saber más sobre cómo usar la utility network para gestionar redes eléctricas, por favor explora la serie Learn ArcGIS Utility Network for Electric Utilities Esta serie educativa incluye tutoriales y artículos que demuestran cómo abordar las necesidades de la industria eléctrica usando la utility network.
Como siempre, si tienes alguna pregunta o comentario asegúrate de hacerla en el sitio Esri Community!