Hallo -
Wir beginnen mit der Diskussion über unser Utility Network Modell und erwägen, Ebenen für Unterübertragung und Umspannwerke hinzuzufügen. Die Unterübertragungsebene würde Geräte enthalten, die mit 34,5 kV, 25 kV und 23 kV betrieben werden – diese unterscheiden sich sowohl von Übertragungs- als auch Verteilungsebenen. Daher fühlen wir uns dort ziemlich sicher.
Aber (wir *denken*), dass wir auch eine Umspannebene wollen, die Geräte innerhalb des Umspannwerks umfasst – mit einem Subnetwork Controller als einem oder mehreren "Injection Points" auf der Hochspannungsseite des Umspannwerks. Natürlich hat das Umspannwerk Geräte, die auf Übertragungs-, Verteilungs- und Unterübertragungsspannungsebenen betrieben werden. Das würde also verhindern, dass die Ebenen in einer konsistenten Hierarchie sind – zum Beispiel ist Unterübertragung manchmal auf der "Load"-Seite des Umspannwerks und manchmal auf der "Feed"-Seite des Umspannwerks.
Werden wir mit dieser Definition der Ebenen Probleme bekommen? Hat jemand Ebenen auf diese Weise konfiguriert?
Jegliche Hinweise wären sehr willkommen.
Danke,
Ed