Temos realizado alguns trabalhos de PoC no pacote de ativos da rede elétrica. Na maior parte, há uma boa compreensão geral do UN e de como criar e configurar o próprio, mas como esperado continuamos encontrando alguns problemas que podem estar relacionados apenas à configuração do AP sem conhecer todos os detalhes.<\/P>
<\/P>
Nossos trabalhos mais recentes foram para uma edição para criar uma nova rede e vinculá-la ao conjunto de dados existente (nova subfonte e abrir um switch existente). O usuário criou a nova rede e abriu o switch sem problemas. Quando eles executaram o GP de atualização das subnetworks, o recurso subnetlines foi criado, mas o atributo nome da subnetwork parou ao longo do alimentador, entrando em conflito com a linha da subnetwork. <\/P>
<\/P>
Isso foi repetido por este usuário em uma versão separada.<\/P>
<\/P>
O círculo vermelho mostra onde o novo controlador da subnetwork foi criado, e o recurso subnetline atualizado é o contorno branco na rede à direita (mostrado mais claramente na imagem 2)<\/P>
<\/P>
<\/P>
Isso mostra as subnetlines atualizadas e a localização do switch aberto.<\/P>
<\/P>
ID do alimentador (nome da subnetwork) não atualizado nas linhas elétricas conforme mostrado abaixo. Esta localização é mostrada acima com um "X" na imagem acima.<\/P>

<\/P>
<\/P>
De acordo com a documentação online e o treinamento Esri UN que completamos, isso deveria ser um fluxo de trabalho simples:<\/P>
1) adicionar e configurar novo controlador de subnetwork<\/P>
2) adicionar nova rede e vincular à rede existente<\/P>
3) abrir switch existente<\/P>
4) validar, salvar e executar atualização das subnetworks<\/P>
<\/P>
Existe alguma outra função ou configuração que precisamos estar cientes para que isso se propague corretamente?<\/P><\/BODY><\/HTML>