Hallo daar,
We gebruiken momenteel v10.9.1 enterprise (UN v5). Tot voor kort werkte UpdateSubnetwork prima - het werkte het SUBNETWORKNAME correct bij, we konden traceren, en alles werkte goed.
In de afgelopen weken merkten we dat de nachtelijke scripts om de netwerken bij te werken en voeders te exporteren niet werkten op twee van onze Electric Distribution voeders. Wanneer ik handmatig UpdateSubnetwork uitvoer op deze twee voeders (met ArcPro), werkt het voor één voeder, maar de andere geeft aan "geen subnetwerken gevonden". Ik heb deze subnetwork controller meerdere keren verwijderd en opnieuw aangemaakt met hetzelfde resultaat. Nu is hier het vreemde - ik kan een downstream trace uitvoeren vanaf de stroomonderbreker (subnet controller), en alles werkt prima (op beide voeders).
Dus, waarom zou Update SubNetwork niet werken op deze twee voeders? Ik heb geprobeerd met het Portal Owner-account en een editor-account - hetzelfde resultaat.