Electric Utility Network Configuration の入門を進めており、地下延長の追加<\/A> セクションを完了しました。新しく作成したセクションをフィーダーサブネットワークに追加しようとしていますが、Update Subnetwork ツールが「成功」した後でも、最初の数台のデバイスだけがサブネットワーク名フィールドに値が入力されています。Update Is Connected ツールを実行したところ、すべてのフィーチャが接続されていることを示しています。同じ問題に遭遇した方はいらっしゃいますか?<\/P>ありがとうございます<\/P>ヘンリー<\/P><\/BODY><\/HTML>
ありがとうございます<\/P>
ヘンリー<\/P><\/BODY><\/HTML>
Every network allows you to specify the conditions under which network features will energize. You can find these on the network properties for the layer under Electric Distribution Network > Tiers > Tier Name (in your case Electric Distribution) then look in the Trace Configuration Column (you'll need to scroll to the bottom and scroll to the right). The conditions vary but for the 2.0 model you should see that tracing will stop on open devices, lifecycle status not 'in service' and at grounding points (or something similar).
Hey Robert
I changed the value for the distribution line/lifecycle to In Service and that looks to have solved the issue, where is that constraint defined in the network layer? Connectivity rules?
Thanks for the quick reply.
Can you post a screenshot of where the update stops in the circuit? The most likely causes are things like not setting a terminal connection or accidentally setting a value on a feature that stops tracing (i.e. setting a device to be open or a junction/device/line to not be in service).