詳しい質問ですみませんが、これにはかなり頭を抱えています。 次の地点で停止するサブネットワークトレースを実行しようとしています。 * すべての開放デバイス * すべてのヒューズ * 単相リクローザー、および * 単相セクショナライザー コードは以下のとおりです。生成される SQL も含めています。SQL クエリは正しいように見えますが、結果は三相リクローザーで停止してしまいます。停止させたいのは単相リクローザーだけです。 何か初歩的なミスをしているのかもしれませんが、アドバイスをいただけると助かります。 ありがとうございます。 Ed…
-
減圧弁(圧力ティア)を越えて下流トレースを続行する
トレースのシナリオで行き詰まっており、まだ解決策が見つかっていません。Utility Network を扱う複数の人に尋ねましたが、誰も解決できませんでした。 設定 * 当社の井戸のいくつかは、圧力ゾーンに直接送水しています。そのため、これらは次のサブネットワークコントローラーとして設定されています。圧力ティア。 * 需要に応じて、または緊急時には、減圧弁(PRV)を通じて高圧ゾーンから低圧ゾーンへ水が流れることがあります。 * 環境:ArcGIS Pro 3.5.2、UN バージョン 7、Enterprise 11.5。Water Distribution Utility Network Foundation をベースにしています。…
-
ノード間関連付けを介した接続性がトレースのJSON出力に含まれない
下水道サブネットワークコントローラーから上流へたどりながら、フィーチャにメタデータを書き込むPythonスクリプトを作成しようとしています。単純なn分木の走査は、期待どおりに動作しています。 しかし、マンホールの管路とパイプ接続がノード間関連付けに含まれる場所に到達すると、マンホールの管路からパイプ接続へ移るためのデータがJSONペイロードにありません。あるいは、その方法を情報から読み取れていないだけかもしれません。意味がありそうな設定はすべてオン/オフを切り替え、すべてのフィーチャクラスを含めるなど試しました。…
-
通常開放の母線連絡遮断器が「サブネットワークの更新」中に障壁として機能しない(ERROR 001890)
2台の変圧器がそれぞれ別の母線区分に給電し、通常開放(N.O.)の母線連絡遮断器で接続されている変電所で、「サブネットワークの更新」が ERROR 001890 で失敗します。このエラーには、母線連絡遮断器の両側にある変圧器のサブネットワークが示されます。母線連絡遮断器の「運転状態」は「開」です。その両側にある断路器は閉じており、現場の状態と一致しています。開状態の遮断器が2つのサブネットワーク間の障壁として機能することを想定していますが、「サブネットワークの更新」では遮断器を通過してトレースしているようです。 エラーメッセージ ERROR 001890:…
-
Utility Network Foundation向けカスタムネットワークダイアグラムテンプレート
ネットワークダイアグラムは、ユーティリティネットワークの模式図を生成するUtility Networkの中核機能です。ネットワークの複雑さを簡素化し、重要な運用上の関係を明らかにすることで、組織がネットワークをより効果的に分析、トラブルシューティング、計画、管理できるようにします。 これらのダイアグラムは通常、電力サブネットワーク、圧力ゾーン、下水集水域、地域エネルギーシステム、通信回線、運用区域など、ネットワークの論理的な範囲を表します。不要な詳細を取り除き、重要な資産や関係を強調することで、複雑なネットワークの動作を理解しやすくします。 Esri Utility Network…
-
ユーティリティ ネットワーク内のスタンドアロン テーブルとフィーチャクラスのリレーションシップ クラス
ArcSolutions の最新の Electric Utility Network を使っており、リレーションシップ クラスを持つスタンドアロンの File GDB テーブルを複数追加したいと考えています。例:Electric Device - MV Transformer と GISeXFMR のリレーションシップです。「リレーションシップ クラスの作成」ツールを実行すると正常に完了しますが、フィーチャを選択して属性を開いても、リレーションシップが表示されず、テーブル内の関連オブジェクトに移動することもできません。 何か見落としているでしょうか?
-
トレースで除外するよう設定しているのに、サブネットワークトレースにバリア フィーチャが含まれる
ExcludeBarrierFeatures.png 添付のとおり、バリア フィーチャを含めるオプションのチェックを外してサブネットワークトレースを実行していますが、それでもトレース結果に含まれてしまいます。 ArcGIS Pro 3.5.6を使用しています。 何かご提案があれば、ぜひお聞かせください。 ありがとうございます
-
ライン分割時に、ドメインのない属性がコピーされない
ArcGIS Pro 3.7.xで作業しています。AssetTagというフィールドを作成し、タイプは長整数にしました。このフィールドにはドメインを割り当てていません。計算属性ルールは割り当ててありますが、テストのため現在は無効にしています。ラインを分割すると、新しいセグメントの属性が元のAssetTagの値ではなくNullになります。これは想定どおりの動作でしょうか?そうであれば、解決方法がわかるドキュメントへのリンクを教えていただけませんか?見つかった情報はすべて、ドメインと分割ポリシーに関するものでした。
-
Data Reference ワークブックで SourceDefinitionQuery は必須ですか?
Pro 3.7.1 で「Load Data Using Workspace」を使用すると、Source Definition Query がない場合、ツールは失敗します。1=1 や ObjectID > 0 などの有効な Def Query を追加すると、ツールは処理を続行します。 ドキュメントには、サブセットが必要な場合にのみ Def Query を使用すると記載されています。 Data Ref ドキュメント ツールドキュメント エラーメッセージ: ワークスペースを使用してデータを読み込む Data Reference ワークブック…
-
ネットワーク カテゴリの設定 - Subnetwork Tap カテゴリの異常な動作
皆さん、こんにちは。 Set Network Category 1.png Set Network Category 2.png ArcGIS Pro 3.7 のネットワーク カテゴリの設定ジオプロセシング ツールで、Subnetwork Tapシステム カテゴリに関する異常な動作に気付きました。 ツールの「カテゴリ」ドロップダウンでは、Subnetwork Tapが表示されるのは、ターミナル構成が割り当てられているアセット タイプのみで、表示されないのは、ターミナル構成が割り当てられていないアセット タイプです。これは、ドキュメントに記載されているルールと逆のようです。Subnetwork Tap…
-
Esri UNの関連付けに関する問題
関連付けをインポートしてトポロジを検証しました。ルールは存在していますが、ダーティエリアは作成されませんでした。しかし、関連付けペインを確認すると、次のエラーが表示されます。包含関連付けに参加しているアイテムが無効です @RobertKrisher
-
リリース済みの Utility Network(ブランチ バージョニング)で AssignTerminalConnections を実行する
皆さん、こんにちは。 次のツールを使ってターミナル接続を割り当てたいと考えています。AssignTerminalConnections問題は、Utility Network がすでにエンタープライズ環境にデプロイされており、ブランチ バージョニングが有効になっているため、ツールを実行すると次のエラーが発生することです。TypeError: cannot update branch versioned table. 次の手順を考えています。 * サービスを停止する * ネットワーク トポロジを無効にする * UtilityNetwork フィーチャ データセットのバージョン登録を解除する * AssignTerminalConnections…
-
所有者データが正しく移行されない
現在、Electric APを使用してGTECHからEsri UNへデータを移行しています。Assetパッケージ内のフィーチャでは、ownedby属性がnullになっています。APをEnterpriseに適用すると、NULL値がデフォルト値として反映されてしまいますが、これは避けたいと考えています。どうすれば修正できますか? @RobertKrisher @MikeMillerGIS
-
ホットスタンバイ状態の遮断器のモデル化
電力系統ネットワークで、2つの異なるサブネットワーク名に幾何学的に接続する必要がある開放状態のホットスタンバイ遮断器を表すには、どの方法が最適ですか?ほかの機器であれば、この遮断器には SUBNAME1::SUBNAME2 を設定しますが、CB は SUBNAME1(下流側)のサブネットワークコントローラーであるため、これはできません。
-
Difference between UN Package Tools and UN Tools
This discussion was created from comments split from: Difference between Utility Network and UPDM.
-
既存のUtility Networkに約80億レコードを増分ロードするためのESRI推奨方法
約80億レコードをArcGIS Utility Networkを含むPostgreSQL Enterprise Geodatabaseに移行する必要があります。データ量の制限により、同じUtility Networkに複数のバッチで増分的にデータをロードします。 以下についてESRI推奨のアプローチは何ですか: * 増分バッチロード * 既存のUtility Networkへのバッチ統合 * ロード中のトポロジ管理 * 関連付けとダーティエリアの処理 * 数十億レコード規模でのパフォーマンス維持 この規模のUtility…
-
ポール-コンジット接続性
GTechからEsri UNへデータを移行しています。GTECHではコンジットはポールに所有されています。これをEsriでどのように再現すればよいですか?ここではジャンクション-エッジの接続だけで十分でしょうか、それともポールへの構造アタッチメントを作成する必要がありますか?しかし、UNの機能制限により、ポールからコンジットへの構造アタッチメントは作成できません。 もう一つ質問があります。関連付けをインポートしてトポロジーを検証しました。ルールは存在し、汚れた領域は作成されませんでした。しかし、関連付けペインで確認するとエラーが表示されます。包含関連に参加しているアイテムが無効です @RobertKrisher @MikeMillerGIS
-
照合エラー
最近、Gas UNデータとLRSデータをサービスとして公開しました。目的は、ユーザーが公開されたデータセットを基に自分のバージョンを作成できるようにすることです。 ユーザーは問題なくバージョンを作成できますが、ユーザーが分岐させたバージョンの編集内容を照合しようとすると、必ず問題が発生します。毎回エラーメッセージコード500が表示されます。 この件についてのご助言や解決策があれば大変ありがたいです。もう1か月ほどこの問題と格闘しています。
-
サブネットワークのエクスポートに関する質問
こんにちは - 数年前、当社はGISから停電システム(Oracle NMS)への提案機器の提供を開始しました。ArcFM Feeder Managerで管理されている配電システムのデータにいくつかの規約を適用し、概ねうまく機能しています。現在、通電はシステムオペレーターがNMSで実施しており、現場作業員と直接連絡を取り合っています。GISには通電後すぐに通知されます。これが本来のプロセスのあるべき姿です。 Feeder Managerの「Feeder…
-
Utility Networkにおける孤立したフィーチャの特定
私の理解する限り、Utility Networkのトポロジールールは、マンホールが下水管には接続できても水道管には接続できないなど、デバイスとラインの合法的な組み合わせを規定しており、検証時には非常に理にかなっています。 しかし、パイプワークのない孤立したマンホールやノードのないパイプをエディターが追加することを防ぐものは特にないようです。これらのシナリオに対して検証を実装した方はいますか?また、それはフィーチャの一致を確認するAttributeルールだけで管理されていましたか?
-
水道および下水道(下水)ユーティリティ資産専用のユーティリティネットワーク用語集
こんにちは、 これに似た用語集/専門用語のドキュメントをご存知の方はいらっしゃいますか(Utility network vocabulary | ArcGIS Pro documentation) ただし、水道および下水道(下水)ユーティリティ資産に特化した参照や例が含まれているものです。これは、水道および下水道のユーティリティが現在のデータモデルを新しいユーティリティネットワークにどのようにマッピングするか理解するのに非常に役立ちます。
-
2026年のサブネットワーク性能向上とUtility Network Version 8について
こんにちは、 私は2026年のネットワーク管理リリースに関する以下の記事を読んでいます。 2026年ネットワーク管理リリースでのArcGIS Utility Networkの新機能 特に私たちに興味深い部分は: 「伝播を使用するサブネットワークや、ネットワークトポロジーを有効にした後に初めてサブネットワークを更新する際のパフォーマンスが改善されました。」 現在、電力Utility Networkの開発とテストに取り組んでいます。…
-
エンタープライズジオデータベースにおけるAsset PackageとUtility Networkに関する質問
皆さん、こんにちは、 ArcGIS Utility Networkの展開に関するさまざまな資料を確認してきましたが、それらによるとAsset Packageはスキーマ、ルール、およびUtility Networkが継承するプロパティを含み、File Geodatabase内に存在しなければならないと強調されています。 Asset Packageのテーブルをエンタープライズジオデータベース内に直接ホストし、同じデータベース内または異なる環境間でそれらからUtility Networkを作成することが技術的に可能か、またはサポートされているか知りたいです。…
-
Utility NetworkデータとDIgSILENTの統合方法は?
こんにちは、 Utility NetworkのデータをDIgSILENTと統合するにはどのような方法が使えますか?接続ノードやその他の要素を考慮した上で教えてください。
-
選択したものをリレーションシップに追加 - 警告/エラーを表示すべきですか?
ServiceLocation(フィーチャクラス)とPremise(オブジェクトクラス)の間にArcGIS Relationship Classがあり、カーディナリティは1:Mです。 Proで、まだどのService Locationとも関連付けられていないPremiseを選択します。マップ上でOIDがそれぞれ114352と114359の2つのService Locationを選択します。(実際の値はあまり重要ではありません。)属性ペインで、選択したPremiseの下のリレーションシップエントリを右クリックし、「Add Selected to Relationship」を実行します。…