Consultez le document joint pour une meilleure compréhension. J'ai une ligne HT entrante de la sous-station du réseau Mufindi à la sous-station du réseau Mbeya (niveau Transmission)<\/STRONG>. Le signal/connexion HT voyage vers le transformateur HT (220KV\/33KV) au terminal de XFR-Haut. J'ai créé un niveau Sous-transmission <\/STRONG>au XFR-Bas qui se termine par un disjoncteur MT au terminal du bus. J'ai fait un niveau Distribution<\/STRONG> au disjoncteur MT au terminal de la ligne CB.<\/P>Mon doute concerne le niveau Sous-transmission. Et dans quelles conditions le niveau sous-transmission est-il utilisé ?<\/P>
In this case you would not need the subtransmission tier. Subtranmission is just like transmission, just a lower voltage, so subtransmission runs between stations, just like transmission. I think you are trying to build a tier inside the substation for the equipment between the transformer and the breakers, is that correct?
Yes, I need to create subnetwork controller and subnetwork, starting Low terminal of HV transformer to CB bus of MV Circuit Breaker. So which tier I suppose select if not sub-transmission (contain high voltage devices and MV devices) at sub network definition tool?
Then you would just make the HV to MV transformer a subnetwork controller in the Distribution tier, call it Sub1 or some other name, and keep you the other subnetwork controllers at the circuit breakers in the distribution tier.