Bonjour -
Voici le scénario du réseau utilitaire : J'ouvre un fusible protégeant un point de dérivation monophasé sur le feeder ABC123. Je valide et enregistre la modification, arrête la modification et mets à jour le sous-réseau pour ABC123. Les entités que j'ai désexcitées en ouvrant le fusible ont toujours un nom de sous-réseau ABC123, même si elles ne font actuellement partie d'aucun feeder.
Qu'est-ce que je manque ici ? Ou quelles autres étapes dois-je suivre pour que les entités désexcitées soient assignées à un sous-réseau 'Unknown'.
Merci d'avance pour toute information.