Im Analyse von Topologiefehlern Artikel haben wir gezeigt, wie Sie das neue Analyze Network Data-Tool verwenden können, um Topologiefehler in Ihren Versorgungsnetz-Daten zu identifizieren. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die resultierende Datenbank und das Tool Apply Error Resolutions verwenden können, um die vom Tool entdeckten Topologiefehler zu beheben.
Das Tool Apply Error Resolutions wird am besten während des Datenmigrationsprozesses verwendet, bevor die Netzwerktopologie aktiviert wurde und bevor Daten in eine Enterprise-Geodatabase geladen wurden. Dieses Tool muss auf einem Versorgungsnetz mit deaktivierter Topologie ausgeführt werden. Das Tool kann verwendet werden, um Korrekturen auf Daten anzuwenden, die in eine Enterprise-Geodatabase geladen wurden, wenn die Daten nicht als versioniert registriert sind und das Tool von einem Benutzer ausgeführt wird, der Berechtigungen zum Bearbeiten der entsprechenden Feature-Classes über die Datenbankverbindung hat.
Obwohl es viele Ursachen und Lösungen für jeden Fehler geben kann, behandelt dieser Artikel die gebräuchlichsten Ansätze zur Behebung jedes Fehlers sowie Ressourcen, die Ihnen helfen können, den am besten geeigneten Weg zu bestimmen. Die Fehler in diesem Artikel sind von den häufigsten bis zu den am wenigsten häufigen Fehlern aufgelistet, die das Analyze Network Data-Tool erkennen kann. Für weitere Informationen darüber, warum Analyze Network Data nur bestimmte Fehler unterstützt, lesen Sie den Analyse von Topologiefehlern Artikel.Fehler ohne automatisierte Lösungen sind in diesem Artikel mit Verweisen auf zusätzliche Ressourcen enthalten, die Ihnen bei der Behebung der Fehler helfen können.
Topologiefehler
Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der verschiedenen Arten von Fehlern, die das Tool erkennen kann.
Topologiefehler | Beschreibung | Verfügbare Aktionen |
|---|
Mehrdeutige Konnektivität | Dies tritt auf, wenn mehr als eine Regel für eine potenzielle Verbindung verfügbar ist. | Keine |
Doppelte Scheitelpunkte | Dies tritt auf, wenn eine Linie zwei oder mehr doppelte Scheitelpunkte hat. | Löschen (Scheitelpunkt) |
Leere Geometrie | Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Linien-Feature eine Länge von null oder nahezu null hat. | Löschen (Feature) |
Kanten-Konnektivitätsrichtlinie | Dies tritt auf, wenn eine Linie eine Verbindung hat, die gegen ihre Kanten-Konnektivitätsrichtlinie verstößt. | Keine |
Ungültiger Terminal | Dies tritt auf, wenn das Feld from terminal id oder to terminal id einer Linie für eines der angeschlossenen Geräte/Knoten ungültig ist. | Keine |
Midspan-Terminalgerät | Dies tritt auf, wenn ein Gerät mit einer Terminalkonfiguration mittig auf einer Linie gezeichnet wird. | Keine |
Fehlender Knoten | Dies tritt auf, wenn zwei Features mit unterschiedlichem Asset-Typ ohne Knoten oder Gerät verbunden sind. | Erstellen |
Regel fehlt | Dies tritt auf, wenn zwei Features potenziell verbunden sind, aber keine Regel dies erlaubt. | Keine |
Selbstüberschneidende Linie | Dies tritt auf, wenn sich die Geometrie einer Linie selbst schneidet. | Löschen (Scheitelpunkt) |
Formlänge | Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Linien-Feature eine Länge von null oder nahezu null hat. | Löschen (Feature) |
Übereinanderliegende Punkte | Dies tritt auf, wenn zwei oder mehr Knoten oder Geräte innerhalb einer Toleranz (xy) liegen und denselben z-Wert haben. | Löschen (Feature) Aktualisieren (Feature) |
Subnetzanschluss | Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Feature mit der Kategorie Subnetzanschluss am Endpunkt einer einzelnen Linie oder an der Endpunktschnittstelle zweier Linien gezeichnet wird. | Keine |
Scheitelpunkt innerhalb der Toleranz | Dieser Fehler tritt auf, wenn zwei oder mehr Scheitelpunkte innerhalb der räumlichen Toleranz des Datensatzes liegen, aber topologisch nicht übereinstimmen. | Anker Einrasten |
Hinweis: Es gibt zwei Löschaktionen: Alle löschen und Alle außer dem ersten löschen. Die obige Tabelle listet beide Aktionen einfach als Löschen auf, da jede Aktion angemessen ist. Außerdem gibt die Tabelle an, ob das Löschen für das gesamte Feature oder nur für den fehlerhaften Scheitelpunkt gilt, auch wenn diese Information in der Aktion nicht spezifiziert ist.
Beim Überprüfen von Fehlern mit der Attributtabelle sollten Sie erwägen, die Zeilenhöhe Ihrer Tabelle zu ändern, damit Sie alle Asset-Typen eines Fehlers sehen können. Dies können Sie ändern unter Projekt > Optionen > Tabelle > Spalten und Zeilen > Zeilenhöhe und diese auf dreifach oder doppelt setzen.
Das manuelle Bereinigen von Daten ist etwas, das viele Kunden zur Vorbereitung ihrer Datenmigration tun. Bestimmte Fehler eignen sich jedoch besser für eine automatisierte Bereinigung oder Sie entscheiden sich dafür, bei Ihrem ersten Versuch der Migration zum Versorgungsnetz schnell automatisierte Korrekturen an Ihren Daten anzuwenden.
Unabhängig vom Grund Ihrer Entscheidung können Sie automatisierte Korrekturen für Ihre Daten mithilfe der Tabelle Error Resolutions festlegen. Die Tabelle Error Resolutions enthält folgende Spalten:
- Fehlercode – Der an dem Ort identifizierte Fehler
- Analysetypen – Eine zusammengefasste Liste aller an diesem Ort vorhandenen Features.
- Auflösungsschlüssel – Eine ID, die den mit der Korrektur verbundenen Fehler eindeutig identifiziert
- Gruppenposition – Wenn mehrere Featuretypen an einem Ort vorhanden sind, gibt dies die Reihenfolge an, in der sie gefunden wurden
- Featuretyp – Die Netzklasse, Asset-Gruppe und Asset-Typ des Features an diesem Ort
- Quellklasse – Die Versorgungsnetz-Schicht, auf die die Korrektur angewendet wird
- Asset-Gruppe – Die Asset-Gruppe des Features, auf das die Korrektur angewendet wird
- Asset-Typ – Der Asset-Typ des Features, auf das die Korrektur angewendet wird
- Kontext – Ob das Feature an diesem Ort einen Fehler darstellt oder ein Feature ist, das mit dem Fehler übereinstimmt
- Aktion – Welche Aktion bei diesem Feature zur Behebung des Problems angewendet werden soll, falls vorhanden
- Delta X – Um wie viel das Feature in x-Richtung verschoben werden soll
- Delta Y – Um wie viel das Feature in y-Richtung verschoben werden soll
- Delta Z – Um wie viel das Feature in z-Richtung verschoben werden soll
- Delta Schritt – Wenn mehrere Features an diesem Ort versetzt sind, um wie viel jedes nachfolgende Feature versetzt werden soll
- Erstellen/Aktualisieren Typ – Die Klasse, Asset-Gruppe und Asset-Typ zur Verwendung beim Erstellen eines neuen Features oder Aktualisieren des bestehenden Features.
Aktionen
Die folgende Tabelle beschreibt die für jede Korrektur verfügbaren Aktionen.
Aktion | Beschreibung |
|---|
Erstellen | Diese Aktion erstellt ein neues Feature. Wenn diese Aktion ausgewählt ist, müssen Sie den Typ des Features mithilfe des Felds Erstellen/Aktualisieren Typ angeben. |
Alle aktualisieren Alle außer dem ersten aktualisieren | Diese Aktion aktualisiert den entsprechenden Scheitelpunkt oder das/die entsprechende(n) Feature(s). Wenn mehrere Features mit der Korrektur verbunden sind, können Sie wählen, ob alle Features aktualisiert werden sollen oder alle außer dem ersten Feature. |
| |
| |
Missing junction errors are described in three different ways:
- End/End - The endpoints of two separate lines are coincident. If no junction is created there will be an error in the utility network. This error is typically resolved by creating a feature at the endpoint of the two lines to connect the two features.
- Mid/End - The endpoint of one line connects midspan to another line. If no junction is created there will be an error in the utility network. This error is typically resolved by creating a feature on the endpoint of one line that taps into the second.
- Mid/Mid - The two lines share midspan vertices. These lines are not connected and do not report any errors in the utility network. They are reported for informational purposes.
Midpoint/midpoint coincidence, shown as mid-mid, situations are included for informational purposes only since these features are not considered for connectivity and will not create errors. You do not need to apply resolutions for mid-mid missing junction errors to have an error free topology. These errors are filtered out from the layers using definition queries but are visible if you look at the table directly or remove the definition queries.
The most common resolution to missing junction errors is to create a junction feature at the intersection of the two lines. To perform this resolution, look at the resolutions for the error, you will see at least two different line types in the list. Select only one of the resolutions, set its action to Create, and pick the Create/Update type of the point feature you want to create at that location.
Additional Resources
Address common errors in the utility network (article)
Utility Network Error management – Topology Errors (article)
Utility Network Error Management – Electric topology errors (article)
Utility Network Fehlerverwaltung – Gas- und Pipeline-Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Wasser-Topologiefehler (Artikel)
Beheben von Verbindungsfehlern in einem Versorgungsnetz (Tutorial)
Über Fehler-Features (Online-Hilfe)
Übereinanderliegende Punkte
Dies tritt auf, wenn zwei oder mehr Knotenpunkte oder Geräte innerhalb der xy-Toleranz und am gleichen z-Standort liegen. Die fehlerhaften Datensätze geben an, welche Arten von Features übereinander liegen; wenn nur ein einziger Typ aufgeführt ist, gibt es mehrere Instanzen dieses Features, die am Standort übereinander liegen. Die Gruppenschlüsselspalte zeigt die Arten von Linien an, falls vorhanden, die an diesem Standort vorhanden sind und kann Ihnen helfen zu verstehen, wie der Fehler am besten behoben wird.
Die häufigste Lösung für diesen Fehler besteht darin, ein Feature beizubehalten und die übrigen Features zu löschen oder zu versetzen. Um diese Lösung durchzuführen, finden Sie alle Punkt-Features für den Fehler in der Tabelle Fehlerbehebungen. Identifizieren Sie das Feature, das Sie behalten möchten, und setzen Sie dessen Aktion auf "Alle außer dem ersten aktualisieren" oder "Alle außer dem ersten löschen".
Wenn verschiedene Arten von Punkt-Features übereinander liegen, setzen Sie die Aktion für die anderen Punktlösungen auf "Alle aktualisieren" oder "Alle löschen".
Die Verwendung der Löschaktion ist eine einfache Lösung, wird jedoch bei Produktionsmigrationen selten verwendet. Produktionsmigrationen verwenden typischerweise die Aktionen "Alle aktualisieren" und "Alle außer dem ersten aktualisieren" mit einem xyz-Versatz, um die ursprünglichen Features für eine spätere Überprüfung beizubehalten. Wenn Sie mehrere Arten von Punkt-Features versetzen, stellen Sie sicher, dass deren Versätze so konfiguriert sind, dass sie keine übereinanderliegenden Punkt-Features am neuen Versatz erzeugen. Wenn mehr als 2 Features versetzt werden, geben Sie außerdem einen Delta-Schrittwert an, um sicherzustellen, dass nachfolgende übereinanderliegende Features kontinuierlich versetzt werden.
Zusätzliche Ressourcen
Beheben häufiger Fehler im Versorgungsnetz (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Elektrische Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Gas- und Pipeline-Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Wasser-Topologiefehler (Artikel)
Beheben von Topologiefehlern in einem Versorgungsnetz (Tutorial)
Über Fehler-Features (Online-Hilfe)
Selbstüberschneidende Linie
Dies tritt auf, wenn sich die Geometrie einer Linie selbst schneidet. Das Feature des Fehlerstandorts zeigt den spezifischen Scheitelpunkt an, an dem sich die Linie selbst schneidet, und die Gruppenschlüsselspalte in der Fehlerübersicht zeigt an, ob andere Features an diesem Standort vorhanden sind. Es ist wichtig zu beachten, wie viele verschiedene Typen in der Spalte fehlerhafte Datensätze aufgeführt sind, da dies bestimmt, wie Sie Lösungen zur Behebung anwenden.
Die häufigste Lösung für diesen Fehler besteht darin, die Scheitelpunkte zu löschen, die für die Selbstüberschneidung der Linie verantwortlich sind. Wenn nur ein einziger Typ in der Spalte fehlerhafte Datensätze steht, finden Sie die Linie für den Fehler in der Tabelle mit den Lösungen und setzen deren Aktion auf "Alle außer dem ersten löschen".
Die häufigste Lösung für selbstüberschneidende Linien besteht darin, den Scheitelpunkt zu löschen, der die Selbstüberschneidung verursacht.
Wenn es mehrere Lösungen mit demselben Typ in der Spalte fehlerhafte Datensätze gibt, müssen Sie einen der Typen auf "Alle außer dem ersten löschen" setzen und die übrigen Typen auf "Alle löschen". Dies tritt auf, wenn eine selbstüberschneidende Linie am Start- oder Endscheitelpunkt eines Features auftritt und sowohl ein mittlerer als auch ein Endscheitelpunkt als fehlerhaft gemeldet werden. Die häufigste Lösung für dieses Problem besteht darin, die Lösung für den mittleren Scheitelpunkt auf "Alle löschen" zu setzen und die Lösung für den Endscheitelpunkt auf "Alle außer dem ersten löschen" zu setzen. Dadurch wird der Endpunkt der Linie erhalten und gleichzeitig die Scheitelpunkte innerhalb der Linie entfernt, die die Selbstüberschneidung verursachen.
Zusätzliche Ressourcen
Über Fehler-Features (Online-Hilfe)
Werkzeuge zum Überprüfen und Reparieren von Geometrien (Online-Hilfe)
Doppelte Scheitelpunkte
Dies tritt auf, wenn eine Linie zwei oder mehr doppelte Scheitelpunkte innerhalb der xy-Toleranz und am gleichen z-Wert hat. Das Feature des Fehlerstandorts zeigt den spezifischen Ort der doppelten Scheitelpunkte an und die Gruppenschlüsselspalte in der Fehlerübersicht zeigt an, ob andere Features an diesem Standort vorhanden sind.
Doppelte Scheitelpunkte sind oft das Ergebnis eines Digitalisierungsfehlers; achten Sie beim Beheben dieser Fehler auf nahegelegene Features.
Die häufigste Lösung für diesen Fehler besteht darin, die doppelten Scheitelpunkte zu löschen. Um diese Lösung durchzuführen, finden Sie die Zeile für den Fehler in der Tabelle mit den Korrekturen und setzen Sie die Aktion für alle Linienfeatures auf "Alle außer dem ersten löschen". Wenn die Fehlerbehebungen angewendet werden, werden dadurch alle doppelten Scheitelpunkte für die angegebenen Features gelöscht und gleichzeitig die eindeutigen Scheitelpunkte der Linie beibehalten.
Die häufigste Lösung für doppelte Scheitelpunkte ist das Löschen der doppelten Scheitelpunkte.
A0Zusätzliche Ressourcen
Über Fehler-Features (Online-Hilfe)
Werkzeuge zum Überprüfen und Reparieren von Geometrien (Online-Hilfe)
Leere Geometrie
Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Linienfeature eine leere Geometrie hat. Die einzige automatisierte Lösung für diesen Fehler ist das Löschen des Features, da eine leere Geometrie nicht aktualisiert werden kann.
Die häufigste Lösung für diesen Fehler besteht darin, die Geometrie des Features manuell zu zeichnen, wenn Sie dessen Standort identifizieren können. Wenn Sie dieses Feature automatisch über eine Aktion im Werkzeug zur Fehlerbehebung löschen möchten, finden Sie die Zeile in der Tabelle zur Fehlerbehebung mit diesem Fehlercode und setzen deren Aktion auf "Alle löschen".
Die häufigste Lösung bei einem leeren Geometriefehler ist das Löschen des Features mit der Aktion "Alle löschen".
Zusätzliche Ressourcen
Über Fehler-Features (Online-Hilfe)
Werkzeuge zum Überprüfen und Reparieren von Geometrien (Online-Hilfe)
Formlänge
Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Linienfeature eine Länge von null oder nahezu null hat.
Ungültige Formlängenfehler treten auf, wenn Start- und Endscheitelpunkt eines Linienfeatures identisch oder nahezu identisch sind.
Die häufigste Lösung für diesen Fehler besteht darin, die Linie manuell neu zu zeichnen, um die Geometrie zu korrigieren. Wenn Sie dieses Feature automatisch über eine Aktion in der Tabelle zur Fehlerbehebung löschen möchten, finden Sie die Zeile mit diesem Fehlercode in der Tabelle und setzen deren Aktion auf "Alle löschen".
Die häufigste Lösung für diesen Fehler ist das Löschen des Linienfeatures.
Zusätzliche Ressourcen
Über Fehler-Features (Online-Hilfe)
Werkzeuge zum Überprüfen und Reparieren von Geometrien (Online-Hilfe)
Gerät mit Mittelanschluss-Terminal
Dies tritt auf, wenn ein Gerät mit einer Terminalkonfiguration mittig auf einer Linie gezeichnet wird.
Wenn ein Gerät Terminals hat, muss es die Linie teilen, mit der es verbunden ist; andernfalls wird ein Topologiefehler erzeugt.
Die häufigste Lösung für dieses Problem besteht darin, die Linie an der Stelle zu teilen, an der das Gerät angeschlossen ist. Die Werkzeuge können derzeit keine automatische Lösung für dieses Problem anwenden; jedoch können Sie den Modus "Nach Feature" des Teilwerkzeugs verwenden, um mehrere Features gleichzeitig zu teilen.
Es gibt keine verfügbare Aktion zum automatischen Teilen von Linien. Wenn Sie Linien teilen möchten, müssen Sie das Teilwerkzeug in ArcGIS Pro verwenden.
Eine der präzisesten Methoden zur Identifizierung der zu teilenden Features ist die Verwendung des Werkzeugs "Auswahl nach Lage" mit den Beziehungen: Enthält Clementini und Innerhalb Clementini.
Verwenden Sie das Werkzeug "Auswahl nach Lage", um den Teilvorgang auf Linien zu beschränken, die geteilt werden müssen.
Zusätzliche Ressourcen
Utility Network Fehlerverwaltung – Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Elektrische Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Gas- und Pipeline-Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Wasser-Topologiefehler (Artikel)
Beheben von Topologiefehlern in einem Versorgungsnetzwerk (Tutorial)
About error features (online help)
Ambiguous connectivity
This occurs when there is more than one rule available for a potential connection between features. This kind of error is not common when using the Migrate To Utility Network tool unless you add rules to your network and/or change an asset type’s terminal configuration.
Am
Ambiguous connectivity happens when there are multiple rules that allow features to connect, like when a device has multiple terminals.
The most common cause for this error is a line connected to a device with terminal with multiple rules, in which case the resolution is to specify which terminal the line is connected to using the Modify Terminal Connections pane.
There is no action to automatically resolve ambiguous connectivity errors, but you can use the Modify Terminal Connections pane to manually resolve the issue.
Note: When modifying the terminal connections of a line always use the Modify Terminal Connections pane, as it will ensure you only select terminals that are valid for the line based on the devices on either end of the line. If you modify terminal connections using the attribute editor or the attributes pane you run the risk of introducing Invalid Terminal errors.
If you have many of these errors, consider using the Assign Terminal Connections tool in the Utility Network Package Toolbox to calculate terminal connections for all the features in the network. Terminals are assigned without respect to any attribution or flow, so while this tool will resolve topology errors, you will need to review and adjust the connections for any devices with a directional terminal configuration.
Additional Resources
Address common errors in the utility network (article)
Utility Network Error management – Topology Errors (article)
Utility Network Error Management – Electric topology errors (article)
Utility Network Error Management – Gas and Pipeline Topology errors (article)
Utility Network Error Management – Water topology errors (article)
Fix connectivity errors in a utility network (tutorial)
Configure rules for a utility network (tutorial)
About error features (online help)
Rule missing
Dies tritt auf, wenn ein Punkt- und Linienobjekt potenziell verbunden sind, aber keine Junction-Edge-Regel dies erlaubt. Diese Art von Fehler ist nicht häufig bei der Verwendung des Tools Migrate to utility network, es sei denn, Sie fügen einen neuen Asset-Typ hinzu, ohne eine entsprechende Regel hinzuzufügen, entfernen bestehende Regeln oder ändern die Terminalkonfiguration eines Asset-Typs. Diese Prüfung berücksichtigt keine Edge-Junction-Edge-Regeln, die Sie in Ihrer Datenbank definieren.
Fehler durch fehlende Regeln treten auf, wenn zwei Objekte versuchen, im utility network verbunden zu werden, aber keine Regel existiert, die ihre Verbindung erlaubt.
Wenn die beiden Objekte verbunden werden dürfen, besteht die Lösung darin, eine Regel hinzuzufügen, die ihre Verbindung erlaubt. Sie können eine Liste aller Kandidaten für Junction-Edge-Regeln sehen, die in der RuleCandidates.csv enthalten sind, welche zusammen mit der Analyseergebnisdatenbank erstellt wurde.Stellen Sie sicher, dass Sie die Regeldatei vor dem Import überprüfen um sicherzustellen, dass alle Regeln für Ihre Daten korrekt sind und um unbeabsichtigte mehrdeutige Verbindungen zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie bereits Edge-Junction-Edge-Regeln konfiguriert haben.
Verwenden Sie das Tool Import Rules, um die vom Tool erstellte CSV-Datei mit den Regelkandidaten zu importieren.
Wenn die beiden Objekte nicht verbunden werden dürfen, stellen Sie sicher, dass die Objekte die korrekten Asset-Typen haben und korrekt gezeichnet sind. Dies erreichen Sie entweder durch manuelles Ändern der Asset-Gruppe und des Asset-Typs des Objekts oder durch Verwendung der Aktion Update all in der Lösungstabelle, um automatisch die Asset-Typen aller betroffenen Objekte zu korrigieren.
Sie können die Aktion Update all verwenden, um den Asset-Typ von Objekten zu aktualisieren, wenn Sie feststellen, dass sie falsch klassifiziert sind.
Wenn Sie lernen möchten, wie Sie Ihre Verbindungsregeln ändern können, um die Datenqualität zu verbessern, lesen Sie den Artikel zur Verfeinerung Ihrer Verbindungsregeln (kommt bald!)
Zusätzliche Ressourcen
Beheben Sie häufige Fehler im utility network (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Elektrische Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Gas- und Pipeline-Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Wasser-Topologiefehler (Artikel)
Beheben Sie Verbindungsfehler in einem utility network (Tutorial)
Konfigurieren Sie Regeln für ein utility network (Tutorial)
Über Fehlerobjekte (Online-Hilfe)
Verfeinerung Ihrer Verbindungsregeln (Tutorial)
Ungültiges Terminal
Dies tritt auf, wenn das Feld from terminal id oder to terminal id einer Leitung für eines der Geräte oder Junctions, mit denen sie verbunden ist, nicht gültig ist. Diese Art von Fehler ist nicht häufig bei der Verwendung des Tools Migrate To Utility Network, es sei denn, Sie weisen Terminals manuell zu ohne das Tool Assign Terminal Connections zu verwenden.
Der Fehler ungültiges Terminal tritt auf, wenn eine Leitung mit einem Gerät verbunden ist, das Terminals hat, aber auf ein Terminal verweist, das nicht existiert.
Die häufigste Lösung für diesen Fehler besteht darin, das Terminal an der Leitung mit dem Bereich Modify Terminal Connections auf einen gültigen Wert zu aktualisieren.
Verwenden Sie den Bereich Modify Terminal Connections, um ungültige Terminal-IDs manuell zu beheben. Die Benutzeroberfläche zeigt nur gültige Terminalverbindungen für die Objekte an.
Zusätzliche Ressourcen
Beheben Sie häufige Fehler im utility network (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Elektrische Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Gas- und Pipeline-Topologiefehler (Artikel)
Utility Network Fehlerverwaltung – Wasser-Topologiefehler (Artikel)
Beheben Sie Verbindungsfehler in einem utility network (Tutorial)
Konfigurieren Sie Regeln für ein utility network (Tutorial)
Über Fehlerobjekte (Online-Hilfe)
Edge connectivity policy
Dieser Fehler tritt auf, wenn eine Leitung mit edge connectivity policy, nämlich End Vertex has a line, junction, or device connected to one of its midspan vertices. Models created by the Migrate To Utility Network tool have a default connectivity policy of Any Vertex
Additional Resources
Fix topology errors in a utility network (tutorial)
Configure rules for a utility network (tutorial)
About error features (online help)
Subnetwork tap
This error occurs when a feature with the subnetwork tap category is drawn at the end point of a single line or at the endpoint intersection of two lines. This kind of error is not possible when using the Migrate To Utility Network tool unless you manually assign the subnetwork tap category to an asset type.
Subnetwork tap features have certain cartographic requirements that must be met. Resolving this issue requires you to make a choice about whether a feature should be a subnetwork tap, and how it should be drawn within the system.
If the junction or device feature is improperly classified, you can use the error resolution table to correct its asset group and asset type. Otherwise, you must manually resolve this error by adjusting the location of the junction/device, so it is no longer at the endpoint of both lines. You can learn more about the topological requirements of subnetwork taps by reading the additional resources below.
Additional Resources
About error features (online help)
Subnetwork taps (online help)
Vertex Within Tolerance
This error occurs when two or more features have common vertices that are close enough to each other to be considered coincident with a spatial query, but not close enough to be consistently topologically connected. It is recommended that these features be snapped to share a common location to ensure they are consistently connected and traceable.
This issue will not be reported if there are other errors, like stacked point features, present at the same location.
Note: If there is only a single resolution available for this error summary that means there are multiple features, or vertices, at that location. In this case you should set the resolution to anchor. This will use the first object in the resolution as the anchor and the remaining objects for that resolution will be snapped.
Additional Resources
None