Ahoj všichni<\/P>
Procházím Electric Utility Network Configuration začátečníkem a dokončil jsem sekci přidání podzemního prodloužení<\/A>. Snažím se přidat nově vytvořenou sekci do feeder subnetwork, ale po spuštění nástroje Update Subnetwork "úspěšně" je pole s názvem subnetwork vyplněno pouze u prvních pár zařízení. Spustil jsem nástroj Update Is Connected a všechny prvky ukazují, že jsou připojeny. Měl někdo jiný tento problém?<\/P>Díky<\/P>Henry<\/P><\/BODY><\/HTML>
Díky<\/P>
Henry<\/P><\/BODY><\/HTML>
Every network allows you to specify the conditions under which network features will energize. You can find these on the network properties for the layer under Electric Distribution Network > Tiers > Tier Name (in your case Electric Distribution) then look in the Trace Configuration Column (you'll need to scroll to the bottom and scroll to the right). The conditions vary but for the 2.0 model you should see that tracing will stop on open devices, lifecycle status not 'in service' and at grounding points (or something similar).
Hey Robert
I changed the value for the distribution line/lifecycle to In Service and that looks to have solved the issue, where is that constraint defined in the network layer? Connectivity rules?
Thanks for the quick reply.
Can you post a screenshot of where the update stops in the circuit? The most likely causes are things like not setting a terminal connection or accidentally setting a value on a feature that stops tracing (i.e. setting a device to be open or a junction/device/line to not be in service).
Přihlášení členové mohou přispívat, sledovat aktualizace a další. Jste tu noví? Zaregistrujte si bezplatný účet.
Find useful guides, FAQs, and documents to help you navigate and make the most of Esri Community.