Všichni -
Omlouvám se, pokud něco jednoduchého přehlížím, ale když se pokouším aktualizovat podsíť izolace potrubí, dostanu chybu, že proces narazil na "neplatné zařízení", přestože jsem si jistý, že toto zařízení je přítomno v definici podsítě.
Zde jsou podrobnosti. Nejprve zde je chybová zpráva:

Poté vyhledávám problematické prvky ve třídě PipelineDevice pomocí GlobalIDs uvedených v chybě. Toto je výsledek (proč je v chybě 5 hodnot GlobalID a dotaz vrací pouze jeden prvek, je další otázka... ale krok za krokem.)

Asset Group problematického prvku je "Pressure Recording Device" a Asset Type je "Unknown". Takže kontroluji definici podsítě a vidím toto:


Asset Group / Asset Type se zdá být přítomna v definici podsítě Isolation tier.
Jakékoliv tipy, co mi uniká, by byly velmi oceněny.
Děkuji,
Ed