Úvod
Veselé svátky, Esri Community! Jmenuji se Jess Gooch a jsem Senior Solution Engineer ve společnosti Esri. V tomto blogu vás provedu některými novými nástroji, které byly letos vydány a pomáhají zákazníkům z oblasti infrastruktury s jejich migrací z Geometric Network na Utility Network tím, že hodnotí připravenost dat a jak opravit topologické chyby v přípravě na migraci. Toto je část 2 série blogů a webináře, které byly vydány dříve v tomto roce.
V roce 2025 Esri vydalo novou toolbox a geoprocessingové nástroje nazvané Utility Network Migration Toolset for ArcGIS. Sada nástrojů Migration je navržena k migraci dat geometric network uložených v geodatabázi do nového datasetu utility network. Moji kolegové a já jsme tyto nástroje používali a mluvili jsme s zákazníky o nich. Rádi bychom se podělili o to, co jsme se naučili při migraci Electric Dataset do elektrické utility network.
V této sérii blogů projdeme kroky, jak migrovat data, spustit nástroj Analyze Network Data k identifikaci typů chyb elektrických dat, které ovlivní konektivitu sítě, a poté rozhodnout o nejlepším přístupu k vyřešení těchto chyb.
V první části této série blogů jsme prošli, jak můžete použít nový Utility Network Migration Wizard k migraci vašich dat do utility network.
Jakmile byl průvodce spuštěn, výsledkem je geodatabáze obsahující . Dalším krokem, kterým nás provedl, bylo, jak analyzovat síťová data k identifikaci chyb v datech, které bude třeba vyřešit před pokračováním k povolení topologie.
V tomto dalším kroku série vám ukážeme, jak vyřešit běžné chyby ve vašich nově migrovaných datech.
Požadavky
- ArcGIS Pro 3.5.2*
- Mobilní geodatabáze obsahující vaše migrovaná data a analyzované výsledky sítě.
*Aktuálně jsou tyto nástroje podporovány v ArcGIS Pro 3.5.2
Analyzujte svá síťová data a vyřešte chyby
V prvním blogu jsme migrovali a analyzovali naše data. Můžeme začít procházet proces řešení našich chyb. Topologii můžeme povolit i když existují chyby, ale chybné objekty negativně ovlivní vaši analýzu trasování. TOPOLOGII byste NEMĚLI povolit dokud nebudou všechny chyby vyřešeny.
Pro kompletní přehled o analýze a řešení topologických chyb si přečtěte tento blog od Roberta Krishera.
Vyřešte chyby sítě – Přezkoumání výsledků
V předchozím článku jsme spustili nástroj Analyze Network Data, jehož výsledkem byla geodatabáze všech chyb, které je třeba vyřešit, dva grafy zobrazující chyby v pruhových grafech a tabulka řešení chyb.

Doporučuje se řídit pracovní postup z tabulky Shrnutí chyb. To umožňuje uživateli vidět, kolik řádků je v tabulce a kolik sad řešení bude třeba poskytnout.

V tomto vzorovém datasetu máme následující chyby k vyřešení:
- Skládané body
- Chybějící spojení (konec-konec)
- Vrchol uvnitř tolerance
- Duplikované vrcholy
- Sebe-prolínající se čáry
- Prázdná geometrie
Každý typ chyby lze vyřešit nastavením Akce v tabulce Řešení chyb.

Při přezkoumávání každého typu chyby můžeme rozhodnout, jakou akci řešení přijmout.
Řešení chyb v nové geodatabázi neodstraní chyby ve vašich zdrojových datech (geometric network).
Pojďme si projít, jak vyřešíme každou chybu.
Skládané body
Tato chyba nastává, když jsou dva nebo více spojovacích bodů nebo zařízení na stejném místě. Může jít o skládání elektrických měřičů služeb nebo v tomto případě máme výchozí síťové spojovací body z naší geometric network, které jsou skládány s našimi risery.

Nejčastějším řešením této chyby je použití volby 2eš všechny kromě prvního2. Najdete prvek, který chcete ponechat, a nastavíte jeho akci na "Smazat všechny kromě prvního." Pokud je skládání více typů aktiv, musíte toto aplikovat na jeden z nich a smazat všechny ostatní.

Chybějící spojení konec-konec
Tato chyba vzniká, když jsou dva nebo více různých typů čar nakresleny takovým způsobem, že by mohly být propojeny, ale neexistuje žádné zařízení nebo spojovací bod umožňující jejich propojení. Nejčastější řešení je vytvořit spojovací bod umožňující propojení prvků.
</ P >< P > V tomto případě jsme se rozhodli vytvořit Electric Junction – Miscellaneous Feature – Riser k vyřešení chyby.< / P >< H3 id = " toc-hId--1023539905 " > Vrchol uvnitř tolerance </ H3 >< P > Ačkoli technicky nejde o topologickou chybu, pokud tyto problémy se zachytáváním nejsou vyřešeny, mohou vést k odpojení nebo deaktivaci prvků v síti. K vyřešení těchto problémů nastavíte jeden prvek jako kotvu a ostatní blízké prvky jako zachytávací.< / P >< P >< span class = " lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline " image-alt = " JesGooch_6 -1765995329242.png " style = " width: 400px; " >< img src = " https://us.v-cdn.net /6038851/uploads/images/145753iCA055064A7F91324/JesGooch_6 -1765995329242.png " role = " button " title = " JesGooch_6 -1765995329242.png " alt = " JesGooch_6 -1765995329242.png " / ></ span ></ P >< H3 id = " toc-hId-1463972928 " > Duplikované vrcholy </ H3 >< P > Duplikované vrcholy nastávají, když má čára dva nebo více duplicitních vrcholů se stejnými souřadnicemi xy a stejnou hodnotou z. Nejčastější způsob opravy těchto chyb je smazat duplikované vrcholy.< / P >< P >< span class = " lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline " image-alt = " JesGooch_7 -1765995329244.png " style = " width: 400px; " >< img src = " https://us.v-cdn.net /6038851/uploads/images/145755i8B0833C81883A6BB / JesGooch _7 -1765995329244.png " role = " button " title = " JesGooch _7 -1765995329244.png " alt = " JesGooch _7 -1765995329244.png "/></ span ></ P >< H3 id = " toc-hId--343481535 "> Sebe-prolínající linka<\/H3>
K tomu dochází, když se geometrie linky sama protíná. Funkce umístění chyby ukáže konkrétní vrchol, kde se linka protíná sama se sebou, a sloupec skupinového klíče v souhrnu chyb ukáže, zda se na tomto místě nacházejí i jiné prvky.<\/P>
Je důležité si všimnout, kolik různých typů je uvedeno ve sloupci záznamů s chybami, protože to určí, jak aplikujete řešení opravy. <\/P>
Nejčastějším řešením této chyby je smazat vrcholy odpovědné za to, že se linka protíná sama se sebou. Pokud je ve sloupci záznamů s chybami pouze jeden typ, najděte řádek s chybou v tabulce řešení a nastavte jeho akci na Smazat vše kromě prvního.<\/P>
<\/span><\/P>Prázdná geometrie<\/H3>Tato chyba nastává, když má prvek linky prázdnou geometrii<\/A>. Jediným automatickým řešením této chyby je smazání prvku, protože prázdnou geometrii nelze aktualizovat. Nejčastějším řešením této chyby je ručně nakreslit geometrii prvku, pokud můžete určit jeho umístění. Pokud chcete tento prvek automaticky smazat pomocí akce v nástroji pro řešení chyb, najděte řádek v tabulce řešení chyb s tímto kódem chyby a nastavte jeho akci na Smazat vše.<\/P>
<\/span><\/P>Nyní jsme nastavili všechna řešení chyb a jsme připraveni spustit další nástroj v sérii.<\/P>
<\/span><\/P>
Spuštění nástroje pro řešení chyb<\/H2>Jakmile vyberete všechna řešení pro každý typ chyby, spustíte nástroj Apply Error Resolutions<\/STRONG> v sadě nástrojů Utility Network Tools > Migration<\/STRONG><\/P>
<\/span><\/P>Vyplňte parametry a klikněte na Spustit<\/STRONG><\/P>
<\/span><\/P>K poznámce: Výstupní umístění a výstupní název jsou volitelné. Pokud tyto parametry vyplníte, vygenerují se protokol chyb.<\/P>Toto je iterativní proces a může nastat situace, kdy budete muset nástroje spustit vícekrát. Cílem je dosáhnout čisté databáze bez chyb.<\/P>Migrovaná a čistá databáze<\/H2>Síťová data byla nyní migrována a vyčištěna a jsme připraveni povolit topologii a začít používat naši novou utility network.<\/P>
<\/span><\/P>Nyní můžeme povolit topologii.<\/P>
<\/span><\/P>
<\/span><\/P>Nyní, když byla topologie povolena, můžeme spustit připojené trasování na naší síti.<\/P>
< span class = " lia - inline - image - display - wrapper lia - image - align - inline " image - alt = " JesGooch _17 - 1765995329302 . png " style = " width : 400 px ; " > < img src = " https : // us . v - cdn . net / 6038851 / uploads / images / 145764i43A903578B9837F8 / JesGooch _17 - 1765995329302 . png " role = " button " title = " JesGooch _17 - 1765995329302 . png " alt = " JesGooch _17 - 1765995329302 . png " /> < / span > < / p > < h2 id = " toc - hId - 192389007 " > Závěr < / h2 > < p > V tomto blogovém příspěvku jsme vám ukázali, jak < A href = " https : // pro . arcgis . com / en / pro - app / 3.5 / tool - reference / utility - networks / analyze - network - data . htm " target = " _ blank " rel = " noopener nofollow noreferrer " > analyzovat vaše migrovaná data < / A > , jak opravit běžné chyby a poté jsme povolili topologii sítě, abychom zobrazili připojenou síť . < / p > < p > Migrace vašich dat je jen prvním krokem v procesu. Stále musíte řešit jakékoli problémy s kvalitou dat, upravit model tak, aby vyhovoval vašim obchodním požadavkům, a začít testovat pracovní postupy vaší organizace pomocí nového modelu. Příklady a zdroje podporující tyto aktivity najdete na < A href = " https : // community . esri . com / t5 / arcgis - utility - network - blog / get - started - with - the - migration - toolset / ba - p / 1590334 " target = " _ blank " > Esri Community < / A > stránce . < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p > < p > < / p >